Есть среди нас счастливые обладатели новинки АКИП-7307Н - калибратор многофункциональный с HART коммуникатором? Приобрели мы его для выполнения ПНР, а именно настройки датчиков через HART протокол, но вот не задача, столкнулись с тем, что данный прибор видимо имеет какой-то "кастрированный" HART.
Коммуникатор подключается и считывает всю информацию имеющуюся в датчике, но вот поменять параметры, такие как короткий тэг, длинный тэг, единицы измерения, я так и не смог .
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет как ее решить или все-же данные коммуникаторы не умеют ничего, кроме изменения диапазона датчика и имитации выходного сигнала?
P.S. Кстати, не знаю для чего это делает производитель, но по умолчанию, когда вы только достали прибор из коробки, запись параметров по HART протоколу у него отключена. Необходимо зайти в меню настройки самого коммуникатора и разрешить запись. Хотя, что в него записывать, кроме диапазона, тоже не понятно.