Корзина пуста

  • +7 (495) 777-55-91

    ул. Плеханова 15А


В7-78/1 - настройки.

Страницы: 1
RSS
В7-78/1 - настройки., Несоответствие параметров в РЭ и прибору
 
Здравствуйте.
Приобрели несколько вольтметров для метрологической установки. Обнаружили несоответствие с таблицей ниже, а так же в возможности установки параметров, связанных с разрешением и быстродействием.




Фактически получились следующие данные по командам: VOLT:DC:NPLC? - VOLT:DC:RES?
4,5 - быстро 0,02 - 10^-5
4,5 - медленно 0,1 - 10^-6
5,5 - быстро 0,1 - 10^-6
5,5 - медленно 1 - 10^-7
6,5 - быстро 1 - 10^-7
6,5 - медленно 10 - 10^-8

Фактически получается NPLC 0,02|0.1|1|10 по документации 0,02|0,2|1|10|100, т.е. вариант 100 не доступен.


Какое фактически время интегрирования в режиме 6,5 медленно, с заданным циклом питания 10, а не 100?
Режимы 4,5 медленно и 5,5 быстро, а так же 5,5 медленно и 6,5 быстро по командам VOLT:DC:NPLC? - VOLT:DC:RES? полностью совпадают. Чем они отличаются? Как их настраивать по сети?
В каком режиме нормируется погрешность из описания типа, т.к. в руководстве указано, только для 6,5, но настройке 6,5 быстро такие же как 5,5 медленно - см. выше.
Не получается сохранить настройки, которые бы использовались при включении прибора.

Идентификационный номер прибора:
Prist,V7-78/1,TW00051628,03.45-01-04
SYST:VERS? = 1991.0

Пока писал появился дополнительный вопрос, по другому прибору.
Prist,V7-78/1,TW00051634,03.45-01-04
SYST:VERS? = 1991.0
VOLT:DC:RES? MIN = +1.000000E-07 - подключаемся к нему удаленно и не можем сказать, какому режиму это соответствует.
Задать VOLT:DC:RES? = +1.000000E-08 не получается.
Изменено: Руслан Султанов - 05.06.2024 09:44:28 (ссылки на картинки)
 
По второму мультиметру, настройки пришли в норму, после перезагрузки.
Но подскажите, какие другие настройки могли привести к такому результату +1.000000E-07 на команду VOLT:DC:RES? MIN
 
Здравствуйте.

Производитель внес изменения. Новое руководство по эксплуатации готовится.

Диапазон настройки NPLC сейчас выглядит так

0,02 - 400 мкс
0,1 - 2 мс
0,1 - 2 мс
1 - 20 мс
1 - 20 мс
10 - 200 мс

Все погрешности нормированы для режима 6 1/2 медленно NPLC = 10
Режимы 5 1/2 медленно и 6 1/2 быстро при дистанционном управлении не отличаются
К сожалению не все настройки сохраняются после выключения прибора.

Ответ на VOLT:DC:RES? зависит от предела измерений установленного на приборе
при 100 мВ будет +1.000000E-08
при 1 В будет +1.000000E-07
при 10 В будет +1.000000E-06
 
Большое спасибо за развернутый ответ.
Очень ждём обновленную версию РЭ.
 
Напишите пожалуйста на info@prist.ru и я вышлю Вам РЭ.
Страницы: 1
Читают тему

Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Войти в личный кабинет

Заказать обратный звонок

Обратите внимание, все поля - обязательны для заполнения.
Обновить

Обратная связь

Обратите внимание, все поля - обязательны для заполнения.
Обновить