АКЭ-824 15-ая гармоника
 
Проведя анализ многочисленный измерений на муниципальных зданиях (школы, д/c.... ) регистрируется постоянное превышение 15-ой гармоники выше нормируемых значений по ГОСТ 13109-97 (остальные гармоники кратные 3-ем в большинстве случаев в норме) . Кто мог бы объяснить столь странное обстоятельство с 15-ой гармоникой и АКЭ-824? И хотелось бы узнать кто использует АКЭ-824 получает тот же результат по 15-ой гармонике?
 
для изучения подобных явлений существуют калибраторы переменного тока, например Ресурс-К2, они формируют гармоники с калиброванными уровнями, на эти калибраторы и надо равняться для выяснения вашего вопроса о погрешности измерения 15-ой гармоники :)
 
Прибор поверен. Вполне возможно калибратором РЕСУРС-К2:-)

Да и вопрос создан в теме Поговорим, обсудим, пожалуемся...Есть странный факт с 15-ой гармоникой, может я не прав и это нормально и не стоит даже думать об этом. К примеру при измерениях другим прибором "NO ADVERTISEMENT" :) на объектах 15-ая гармоника не всплывает.
 
тогда единство измерений соблюдено :)

если один прибор показывает одно, а второй другое, то надо взять третий прибор и посмотреть, что он покажет :)

или при поверке снять реальные результаты измерения 15-ой гармоники и проанализировать их
Страницы: 1
Читают тему

Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.