АКЭ-824 15-ая гармоника
 
Прибор поверен. Вполне возможно калибратором РЕСУРС-К2:-)

Да и вопрос создан в теме Поговорим, обсудим, пожалуемся...Есть странный факт с 15-ой гармоникой, может я не прав и это нормально и не стоит даже думать об этом. К примеру при измерениях другим прибором "NO ADVERTISEMENT" :) на объектах 15-ая гармоника не всплывает.
АКЭ-824 15-ая гармоника
 
Проведя анализ многочисленный измерений на муниципальных зданиях (школы, д/c.... ) регистрируется постоянное превышение 15-ой гармоники выше нормируемых значений по ГОСТ 13109-97 (остальные гармоники кратные 3-ем в большинстве случаев в норме) . Кто мог бы объяснить столь странное обстоятельство с 15-ой гармоникой и АКЭ-824? И хотелось бы узнать кто использует АКЭ-824 получает тот же результат по 15-ой гармонике?
ГОСТ 13109-97
 
Прошло время. Что стало известно от производителя по этому вопросу ?
ГОСТ 13109-97
 
Выслал

Письма Тема: Тема форума ГОСТ 13109-97
ГОСТ 13109-97
 
Ну как понимаю, тут пишется про обратную последовательность (negative phase sequence component).. А в EN50160 пишут про Supply voltage unbalance. Но ладно вопрос не в том. Вопрос в формуле. Могу скинуть пример данных с АКЭ. (хотя думаю он у вас и так есть). Я считаю (по формуле ГОСТ 13109-97 к примеру сам ГОСТ http://www.gosthelp.ru/gost/gost3761.html) и не получаю значений, которые получает АКЭ - причем разница кардинальная. Помогите разобраться. Спс
ГОСТ 13109-97
 
В EN 50160 отсутствуют предельно допускаемые значения для части показателей КЭ, также отсутсвует – коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Так же прощу прощения (может не совсем точно объяснил), по коэффициенту в принципе, все понятно там не сложно, это формула (Б.24) или (Б.26) - (как написал ваш коллега). Изначально хотелось бы понять как считается действующее значение напряжения нулевой последовательности прибором (формула Б.23 ГОСТа) для дальнейшего расчета коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

Заранее спасибо за помощь.
ГОСТ 13109-97
 
Есть прибор АКЭ-824 по какой формуле он считает коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности. Считаю по ГОСТ 13109-97 не сходится.

Так же сразу обращаю внимание, что ГОСТ 13109-97 был скачан в интернете и считаю по формулам (Б.23) и (Б.24) . Считаю по ним - получаю более высокие значения, чем выдает прибор. Есть конечно подозрение, что есть ошибка в знаках второй и третьей части формулы. Не Uab (минус)... А Uab (плюс), тогда более похожие результаты. В общем интересует правильная рабочая формула, а также формула расчета по которой считает прибор.

Заранее спс за ответ.
ПО для АКЭ-824
 
Не стал создавать новую тему.

В приборе получается нет возможности просматривать векторные диаграммы (сохранять), кроме просмотра их в онлайне?
Проблема с АКЭ-824
 
Ну сообщаю, что контент есть. Возвращаемся к вопросу выше. Ее можно использовать?
Проблема с АКЭ-824
 
Да уж... А что значит не получали ? Это функция проверки обновлений, она доступна в самой программе.
Проблема с АКЭ-824
 
А почему на Topview UPG 2-0-0-14?

Ее нельзя использовать?
Страницы: 1

Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.